  口诀:

  电机过载的保护,热继电器热元件;

  号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。

(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应?#21543;?#36807;载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜?#21543;?#36807;载保护。过载保护装置?#35805;?#37319;用热继电器或?#19979;?#22120;的延时过电流脱扣器。
目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。

(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机?#20302;#?#24433;响生产,增加?#23435;?#20462;工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。

登录查看大图
登录/注册后可查看大图



(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定?#20445;?#28909;元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。

?#28909;?80V的三相电动机18.5KW,热元件整定电流按18.5*2=37A来整定,额定电流按照18.5*2.5=46.25A,热继电器型号选择的额定电流值大于等于46.25A来选择。
  