在工业与民用电气安装工程施工过程中所暴露出来的明、暗配管的种种问题及所带来的危害,总结出电气配管中容易出?#20540;?#36136;量通病四十五项及解决办法。通病1:非镀锌钢管管内壁不刷防锈漆。危害:管内壁易锈蚀。解决方法:可用浇注法补刷防锈漆。通病2:非镀锌钢管管外壁一律刷防锈漆。危害:敷设在现?#20132;?#20957;土层中的管子,刷漆后管外壁与混凝土不能很好结合。解决方法:敷设在现?#20132;?#20957;土中的管子,管外壁不要刷漆。通病3:管子不分大小一律采用套管连接。危害:一旦漏焊,管内易流入水泥砂浆。解决方法:DN50 以下的管子禁止采用套管连接。通病4:两根不同管径的管子采用承插式连接。危害:从大管径向小管径方向穿线时,导线会受阻。解决方法:两根管子连接,管径必须相同。通病5:大管径的管子连接时不打喇叭口,也不用套管,直接对焊。危害:管内壁易流入焊渣,形成毛刺。解决方法:必须采用打喇叭口或套管方式连接。通病6:管?#30475;?管与管之间不焊接地跨接线。危害:不能形成电气通路,起不到接地保护作用。解决方法:必须焊接地跨接线,而且不能遗漏。通病7:弯管器与管子规格?#40644;?#37197;。危害:煨出的管子不美观且易受损。解决方法:选择合适的弯管器。通病8:管子煨弯不考虑弯曲半径。危害:半径过小影响穿线。解决方法:选择合适的模具,注意弯管半径。通病9:管子套丝扣,只套一遍。危害:丝扣粗糙,影响使用。解决方法:套丝不得少于两遍。通病10:管子套完丝不扫口。危害:管口易产生毛刺。解决方法:用扫口器或手钳扫口。通病11:不管管径大小,一律用<6 圆钢作接地跨接线。危害:影响接地效果。解决方法:管径大于Dg20 应选择大于<6 圆钢,或选择扁钢(可根据管径大小定) 。通病12:穿线前管口不戴护口。危害:易刮伤导线绝缘层。解决方法:穿线前必须先戴护口。通病13:管子连接前穿铁线。危害:铁线锈蚀后,会断在管内影响穿线。解决方法:穿线前,再穿铁线。通病14:管子配好后,管口不作临时封堵。危害:管内很容易流入砂浆或掉入异物。解决方法:配完管后,立即封堵。通病15:电源进线不敷设在总开关侧。危害:箱(盘) 内的配线易交叉。

登录查看大图
登录/注册后可查看大图

解决方法:配管时按电源进线、出线先后顺序排列。通病16:多根管子进入配电箱(盘) 内成束状。危害:箱(盘) 的敲落?#23376;?#19981;上还?#32654;┛住?#35299;决方法:配管时应安装成排管状。通病17:管长、弯多不加装接线?#23567;?#21361;害:给穿线带来困?#36873;?#35299;决方法:加装过线?#23567;?#36890;病18:将管子敷设在梁最上层主筋上或二层钢筋网上面。危害:管子有可能露出混凝土层面。解决方法:施工时注意与钢筋工的密切配合,将管子敷设在梁主筋内或钢筋网内。通病19:管子敷设在找平层内。危害:管子有可能露出找平层,层面易产生裂缝。解决方法:必须将管子敷设在钢筋网内。通病20:电缆保护管管口不打喇叭口。危害:穿电缆时易刮伤绝缘层。解决方法:配管前就打?#32654;?#21485;口或将管口内壁用半圆锉打磨光滑。通病21:电缆穿入保护管后不封堵。危害:水或小动物易进入。解决方法:穿入电缆后,及时用封堵填料或沥青封堵。通病22:接线盒不固定。危害:混凝土振捣时易造成接线盒移位。解决方法:接线盒安装完毕及时固定(钢模板上可点焊,木模板可用钉子固定) 。通病23:在木板上固定接线盒时,钉子钉在盒内。危害:影响穿线,即使剪断钉子的残留部分也易刮伤导线绝缘层。解决方法:钉子必须钉在盒外面。通病24:接线盒处的接地跨线漏焊。危害:由于焊的时间长,镀锌层会被大面积烧毁。解决方法:采用点焊即可,但要焊牢。通病25:接线盒的敲落孔不用的也敲掉。危害:易流入水泥砂浆。解决方法:不用的敲落?#23376;?#20445;留。通病26:接线盒用干砂填充。危害:干砂流失后,水泥砂浆就会乘虚而入。解决方法:可用湿牛皮?#20132;?#29992;保?#34432;吧?#38191;末填充接线?#23567;?#36890;病27:灯头盒用其它接线盒代替。危害:其它盒较浅不适用。解决方法:必须使用灯头?#23567;?#36890;病28:墙上放置接线盒时,不考虑抹灰层厚?#21462;?#21361;害:抹灰后,接线盒凹进墙面,影响开关或插座安装。解决方法:安装接线盒时,可凸出墙面10 cm~15 cm。通病29:在轻质墙面上,接线盒背?#21592;?#25918;置。危害:接线盒将凸出墙面。解决方法:可人为地将接线盒相互错开放置。
通病30:在柱子上放置接线盒,应一律居中放置。危害:一旦主筋是单数?#31080;?#35201;挡住?#38156;凇?#35299;决方法:根据?#23548;?#24773;况合理放置接线?#23567;?#36890;病31:一个灯头盒进入多根管子。危害:造成盒内空间?#21015; ?#35299;决方法:事先考虑好管子的布置,一个盒内不宜超过四根管子。通病32:过线?#23567;?#25509;线盒不盖面板。危害:影响质量和美观。解决方法:必须加装面板,不?#24066;?#20351;用镀锌铁皮。通病33:过线?#23567;?#25289;线盒选位不当。危害:影响建筑物美观。解决方法:事先考虑好盒子的位置。通病34:同一房间、同一标高的接线盒高、低不一致。危害:影响质量和美观。解决方法:可用连通管检验每个盒的标高,确保高、低一致。通病35:接线盒(箱) 、配电箱(盘) 用气焊割?#20303;?#21361;害:本体受热变形,外观受损。解决方法:严禁用气焊割孔,可?#32654;?#23380;机扩?#20303;?#36890;病36:明配排管、管箍无序,随意放置。危害:影响质量美观。解决方法:把管箍相互错开,有序排列。通病37:明配排管、接地跨接线焊的方向不一致。危害:影响质量和美观。解决方法:排列方向要一致。通病38:明配排管、弯管处的弧度不一致。危害:影响质量和美观。解决方法:保?#21482;?#24230;一致,有序排列。通病39:明配管使用?#21040;?#32447;?#23567;?#21361;害:影响质量。解决方法:明配管必须使用明接线?#23567;?#36890;病40:明配管使用水管弯头。危害:影响质量。解决方法:只能煨弯或用模具顶弯。通病41:明配管潮湿环境不装?#28010;?#24367;头。危害:影响质量。解决方法:必须加装?#28010;?#24367;头。通病42:用电设备电源进线管穿线不用金属软管保护。危害:影响质量。解决方法:必须使用金属软管,并使用专用接头连接。通病43:吊顶内配管不使用支(吊)架,直敷于轻钢龙骨上。危害:轻钢龙骨受?#36141;?#26131;变形。解决方法:必须使用支、吊架或利用龙骨吊架。通病44:吊顶配管随意敷设。危害:给线路维修带来困难,也不美观。解决方法:应遵循“明管暗配”原则。通病45:安装管卡子仍然使用打木楔。危害:时间长了管卡易松动。解决方法:应使用塑料膨胀塞。

登录查看大图
登录/注册后可查看大图


电气施工中质量通病问题产生的原因

(1)设?#39057;?#20301;从事电气设?#39057;?#20154;员?#23548;?#32463;验少;对设计规范的理解不统一;由于赶工期,缺少节点的详细设计,设计图纸部分作法不明确。

 

(2)承建单位从事电气安装施工的人员质量意识淡薄、素质低。有的没有电工特种工种操作证,有的雇用临时工参加电气安装。对设计图纸领会不深刻,甚?#37327;?#19981;懂图纸,根本不具备承担电气安装工程的?#38469;?#33021;力;还有的承建单位,从事电气安装工程的人员管理不够,就 由土建施工员代管,结果往往成了代而不管,达不到电气安装工程的质量要求。

 

(3)电气预埋和电气穿线工程脱节。预埋由承建单位民工承担,穿线由承建单位电工完成,预埋线管的走向、分线?#23567;?#39044;留洞有时根本找不到,有的线管在打圈梁时被堵死,这就?#31080;?#23548;致剔槽、砸楼板等野蛮施工?#24418;?#30340;发生。

 

(4)电气安装人员岗位责任心不强,没有遵纪守法意识,视建筑电气安装施工规范而不顾,电气预埋中不负责?#21361;?#32473;下道工序造成施工困?#36873;?br />
  