电气控制电路里,交流接触器应用最广泛,所以因接触器损坏而造成的故障也最常见。
那么cjx2-1210的接触器坏了,可以用cjx2-1810代替吗?cjx2-1210坏了可以用cjx2-1201代替吗?

登录查看大图
登录/注册后可查看大图


交流接触器

交流接触器触点分为三部分:主触点、辅助触点、线圈。如上图所示的cjx2-1801可知,主触点的额定电流为18A,辅助触点为常闭点,线圈电压未知,需要查看线圈?#21592;?#30340;标注。

型号一样的交流接触器,线圈电压不一定一样,所以更换接触器时一定要注意。如果接触器的主触点烧坏了,?#34903;?#24773;况,一是线路中的工作电流较大,二是此触点的接线虚接。如果是第一种情况,最好更换大一个型号的交流接触器,如果是第二种情况,更换同型号或大一个规格的都可以。更换交流接触器,大的可以替换小的,小的不要替换大的。

辅助触头

那么cjx2-1210坏了可以用cjx2-1201代替吗?在线圈电压一样的情况下,只是一组辅助触点有差异,我们可以增加一个辅助触头,用辅助触头上的常开点即可。

登录查看大图
登录/注册后可查看大图



综上所述:更换接触器的要点,一是线圈电压一致,二是辅助触点符合控制电?#36820;?#35201;求,三是主触点的额定电流合格。只要满足这三点,即使型号不一样,也是可以替?#22351;摹?br />

  